家里的水电昨天都做好了。只是感觉水管和电线管交叉的有点多,有没有专业水电工呀,指点一下,这样的布局是否合理?其实在装修之前,我也在家居频道修炼了好长一段时间了,很多人布水电的时候都追求“横平竖直”。我也这样和我家水电工说了,他说这样子的话,会有很多弯头,到时时候不仅不好穿电线,而且穿好电线以后想换电线就拉不动,换不了了。另外,追求“横平竖直”的话会浪费很多材料呢。
但看水电线布成这个样子,感觉太乱了,以后会不会出问题呢?求专业人士帮我解答!
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|
|
|
|
基础资料
- 主题:
- 金钱:
- 帖子:
- 竹笋:
- 精华:
- 华西劵:
- 关注:
- 粉丝:
|
发表于 2013-3-12 18:07:53|只看该作者
|
|
基础资料
- 主题:
- 金钱:
- 帖子:
- 竹笋:
- 精华:
- 华西劵:
- 关注:
- 粉丝:
|
发表于 2013-3-13 11:10:43|只看该作者
|
|
基础资料
- 主题:
- 金钱:
- 帖子:
- 竹笋:
- 精华:
- 华西劵:
- 关注:
- 粉丝:
|
发表于 2013-3-13 12:04:21|只看该作者
楼主这样肯定是不合格的:理由一,走线做到横平竖直是方便以后在墙上安装挂件,比如厨卫的挂件,室内的装饰画等。横平竖直是水电管线写在你家墙上的一种语言,家装搞好后来安装烟机、空调、吊柜等等的师傅,在不明墙内管线走向的情况下,就会按照横平竖直的原则在墙上定位打孔,最大限度地避免伤及电线。
理由二,估计很多客户不知道,这和开关面板有关。横平竖直也是为了后面安装开关面板时美观平整,不会东倒西歪的。面板是装在底盒上的,一个底线盒四周有8个预留开孔处,有的底盒背板还有两个。布线地时候将这些预留空打开戴上螺接,再将底线盒预埋在墙上。只有底盒安装方正了,面板才能方正。
理由三是:由于社会的进步,科技的发展,现在的家装布线,比以往要复杂的多(当然了,以后也许都无线了。),走的管线也要多的多,横平竖直走出的线路,有规可循,便于施工。否则家装走线,便要像乱麻一般,密密麻麻,杂乱无章,不便于管线的保护。因装好后的配饰部分,要么这里钉个钉子,要么那里打个孔什么的。若乱走线,就很容易破坏管线,容易出事故。
理由四是:家装水电施工和各工种之间以及施工环节之间协调的问题,现在有些客户采用地暖,那么地暖下面要垫一层保温板,横平竖直走线,保温板可整块大面积铺装,如果不是横平竖直的走线,保温板可能就要裁减成各种小块,不利于后期的保温;同时现在大部分客户的地板选用实木地板,竹地板,这些地板安装时都需要铺设龙骨,有些复合地板也可以用铺龙骨的方法找平铺设。横平竖直走线龙骨就很容易安装,安装出来的地板就平整而且牢固。 |
|
|